incidenten elektrische voertuigen/infra

  • Verkeersongeval beknelling EV (Elektrisch voertuig)
    2TS+HV+OVD


    Brandende EV (elektrisch voertuig)
    TS+HV+OVD (WTH/DPH 30%)


    Brandende laadpaal
    POI laadpaal
    TS+HV


    Brandend laadstation
    POI laadstation
    2TS+HV+OVD+WTH/DPH (HOVD 50& AGS 50%)


    Aan alle meldingen kunnen later evt SB's toegevoegd worden als benodigd voertuig.

  • Goede meldingen :-)

    Verkeersongeval beknelling EV (Elektrisch voertuig)
    2TS+HV+OVD


    Wat is de reden van 2x TS bij deze melding? Zal weinig in praktijk voor komen. Is niet veel anders dan gewone beknelling m.u.z. van de HV voor zwaarder red gereedschap.


    Brandende EV (elektrisch voertuig)
    TS+HV+OVD (WTH/DPH 30%)


    Nootzaak HV? Ik zal hem dan iets met 10% maken o.i.d.
    AGS 50% kans i.v.m vrijkomen gevaarlijkestof.




    Ik heb ook nog wat aanvullingen

    Ontplofte hoverboard
    TS + OvD 50% + AGS 50%


    Accubrand in garagebedrijf, uitbreiding naar garagebrand
    TS + OvD 50% + AGS 50%


    Elektrische fiets in brand
    TS